发表人: 谢**   提问时间:2024-09-22
 标题:小区高层消防安全存在严重问题
内容:

瀛湖湾小区有三栋30层住宅楼,并有三层地下停车场。高层住户越来越多,但小区物业严重不作为,在消防安全管理上存在严重问题。楼内消防器材往年点检记录作假,这两年就不点检了,消防通道堵塞,逃生应急灯缺损、安全门损坏封闭无法打开、楼内逃生步梯被物业工作人员堵塞,两个地库出入口禁用一个等严重问题。业主告知物业,但物业拒不整改。恳请消防部门进行检查,力促物业做好消防安全工作,保证居民的安全,避免万一出现高层火灾人员伤亡的严重事故。

附件:
回复部门: 静海区   回复时间:2024-10-16   是否超时:

您好,您反映的问题已获悉,目前区有关部门正在调查处理中,请您关注二次回复。

 

静海区

2024年9月29日



您好!您反映的问题我们进行了认真调查核实,现回复如下:

1、小区室内消火栓存有检查记录卡,消火栓箱内器材配备完好,室内消火栓水压正常,灭火器保持完好,未发现点检记录作假情形。

2、小区高层住宅楼梯间畅通,部分业主在电梯前室、楼道连廊、封闭楼梯间内有堆放杂物情形,团泊镇政府责令物业单位督促业主进行整改。

3、现场抽查应急照明灯均保持正常,电梯前室部分防火门未保持关闭状态,团泊镇政府已责令物业单位进行整改。

4、小区地库出入口不属于安全出口, 物业服务企业为便于小区管理,只开通了一个出入口,另一个出入口由挡车杆拦截,如遇紧急突发情况可随时手动打开。

感谢您对我们工作的理解和支持!

 

静海区团泊镇政府

2024年10月16日